Arrêt automatique compresseur sur pression de consigne
- xabi
- NPSFQQA
- Messages : 3434
- Enregistré le : 09 déc. 2005, 16:33
Re: Arrêt automatique compresseur sur pression de consigne
2%
[img]http://candyneige.com/face.gif[/img]
- on-off
- NPSFQQA
- Messages : 2109
- Enregistré le : 05 oct. 2008, 22:30
- Recycleur : Ça vient, doucement!
- Localisation : Martigues 13
Re: Arrêt automatique compresseur sur pression de consigne
Ça reste raisonnable ...!
Vive l'étrier 300 bars ...
-
- Wingmaster
- Messages : 216
- Enregistré le : 08 déc. 2015, 22:34
- Recycleur : Dolphin
- Localisation : Alsace
Re: Arrêt automatique compresseur sur pression de consigne
Si quelqu'un pouvais faire un schéma de cablage ce serait vraiment top
- marou
- Pied Nickelé
- Messages : 2534
- Enregistré le : 09 déc. 2005, 12:12
- Recycleur : PushPush conserve
- Localisation : Dans le TGV, Massilia, Meria
- Contact :
Re: Arrêt automatique compresseur sur pression de consigne
Il est même plus simple de rester en affichage MPa car tu as tout simplement un rapport de 10 avec les Bar.
Perso j'ai préféré commander le modèle métallique qui affiche en Bar dont j'avais eu la doc technique et dont j'étais certain qu'il correspondait a mon besoin.
« Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu’elles concernent l’avenir » [Pierre Dac]
- Poulpy
- NPSFQQA
- Messages : 1647
- Enregistré le : 18 févr. 2009, 21:07
- Recycleur : Inspi et JoPy
- Localisation : Creuse 23
Re: Arrêt automatique compresseur sur pression de consigne
Si ton compresseur est en mono, le contacte sec ouvre ou ferme la phase (ou le neutre ça n'a pas d'importance), une fois arrivé à la pression de consigne.malenimi68 a écrit : ↑18 oct. 2017, 11:38Si quelqu'un pouvais faire un schéma de cablage ce serait vraiment top
- Poulpy
- NPSFQQA
- Messages : 1647
- Enregistré le : 18 févr. 2009, 21:07
- Recycleur : Inspi et JoPy
- Localisation : Creuse 23
Re: Arrêt automatique compresseur sur pression de consigne
Si c'est un tri, te faut un contacteur et un relais.malenimi68 a écrit : ↑18 oct. 2017, 11:38Si quelqu'un pouvais faire un schéma de cablage ce serait vraiment top
-
- Wingmaster
- Messages : 216
- Enregistré le : 08 déc. 2015, 22:34
- Recycleur : Dolphin
- Localisation : Alsace
Re: Arrêt automatique compresseur sur pression de consigne
Non c'est un mono
- on-off
- NPSFQQA
- Messages : 2109
- Enregistré le : 05 oct. 2008, 22:30
- Recycleur : Ça vient, doucement!
- Localisation : Martigues 13
Re: Arrêt automatique compresseur sur pression de consigne
Même sur un mono, passes par un relais car pas sûr du tout que le contact sec du mano tienne la puissance du moteur du compresseur !!!
Vive l'étrier 300 bars ...
- marou
- Pied Nickelé
- Messages : 2534
- Enregistré le : 09 déc. 2005, 12:12
- Recycleur : PushPush conserve
- Localisation : Dans le TGV, Massilia, Meria
- Contact :
Re: Arrêt automatique compresseur sur pression de consigne
D'après la doc c'est 5A maximum, donc relais obligatoire
« Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu’elles concernent l’avenir » [Pierre Dac]
- marou
- Pied Nickelé
- Messages : 2534
- Enregistré le : 09 déc. 2005, 12:12
- Recycleur : PushPush conserve
- Localisation : Dans le TGV, Massilia, Meria
- Contact :
Re: Arrêt automatique compresseur sur pression de consigne
J"ai monté la bestiole : "XZT 400BAR 240VAC Digital Pressure Switch controller with BSP1/4 for Water Pump Air Compressor"
Pour rappel je passe par un relais pour arrêter/démarrer le compresseur via le mano. Je suis dans le mode par défaut : NC sur la commande si pas atteint la pression maxi
Cela marche bien, il conserve en mémoire les réglages même si on le déconnecte électriquement, ce qui est pratique.
Quelques remarques :
- Si la mano n'est pas alimenté électriquement, la commande est NO => compresseur ne démarrera pas
- La pression Minimum de démarrage se règle en premier, ce qui au final est pas pratique. Sa valeur maximum est forcément légèrement inférieur à la pression Maximum d'arrêt. On ne peut pas régler la pression Maxi en dessous de la Mini (il faut d'abord baisser la mini).
Un exemple pratique de réglage possible :
- Pression Minimum réglée sur 195 bar
- Pression Maxi d'arrêt sur 240 bar
Avec ce réglage, si mon bloc à gonfler à moins de 195 bar, le compresseur pourra démarrer (on appui sur le bouton ON/OFF pour le faire démarrer), il s’arrêtera tout seul dès que la pression atteint 240 bar.
Donc pour gonfler mes blocs (suivant le type de bloc) à 200, 240, 310 je n'aurai que à modifier la pression Maxi.
Je trouve que c'est pas mal, mais si le bloc à gonfler à plus de 195 bar (complément de pression) cela devient pénible suivant le réglage :
par exemple j'ai gonflé un premier bloc à 200 bar, puis je veux compléter en pression un 15L de 220 à 240 bar => il faut que je modifie la valeur Maxi, puis après la valeur Mini a plus de 200.
J'ai donc décidé de rajouter un commutateur 3 positions pour pouvoir shunter le mano :
- Position 1 => Mano alimenté et commande du relai pilotée par Mano
- Position 0 => Mano non alimenté et commande relai ouverte => compresseur ne peut pas démarrer
- Position 2 => Mano non alimenté et commande relai fermée => compresseur peut démarrer il fonctionne comme avant donc avec un arrêt manuel (pour faire des petits compléments sans toucher au réglage du Mano digital).
En position 2 on pourrait choisir d'alimenter le Mano pour profiter de l'affichage digital, mais je trouve qu'il y a danger de confondre avec la position 1 et ne plus avoir d'arrêt automatique, donc je préfère ne pas l’allumer.
En espérant que c'est clair
Pour rappel je passe par un relais pour arrêter/démarrer le compresseur via le mano. Je suis dans le mode par défaut : NC sur la commande si pas atteint la pression maxi
Cela marche bien, il conserve en mémoire les réglages même si on le déconnecte électriquement, ce qui est pratique.
Quelques remarques :
- Si la mano n'est pas alimenté électriquement, la commande est NO => compresseur ne démarrera pas
- La pression Minimum de démarrage se règle en premier, ce qui au final est pas pratique. Sa valeur maximum est forcément légèrement inférieur à la pression Maximum d'arrêt. On ne peut pas régler la pression Maxi en dessous de la Mini (il faut d'abord baisser la mini).
Un exemple pratique de réglage possible :
- Pression Minimum réglée sur 195 bar
- Pression Maxi d'arrêt sur 240 bar
Avec ce réglage, si mon bloc à gonfler à moins de 195 bar, le compresseur pourra démarrer (on appui sur le bouton ON/OFF pour le faire démarrer), il s’arrêtera tout seul dès que la pression atteint 240 bar.
Donc pour gonfler mes blocs (suivant le type de bloc) à 200, 240, 310 je n'aurai que à modifier la pression Maxi.
Je trouve que c'est pas mal, mais si le bloc à gonfler à plus de 195 bar (complément de pression) cela devient pénible suivant le réglage :
par exemple j'ai gonflé un premier bloc à 200 bar, puis je veux compléter en pression un 15L de 220 à 240 bar => il faut que je modifie la valeur Maxi, puis après la valeur Mini a plus de 200.
J'ai donc décidé de rajouter un commutateur 3 positions pour pouvoir shunter le mano :
- Position 1 => Mano alimenté et commande du relai pilotée par Mano
- Position 0 => Mano non alimenté et commande relai ouverte => compresseur ne peut pas démarrer
- Position 2 => Mano non alimenté et commande relai fermée => compresseur peut démarrer il fonctionne comme avant donc avec un arrêt manuel (pour faire des petits compléments sans toucher au réglage du Mano digital).
En position 2 on pourrait choisir d'alimenter le Mano pour profiter de l'affichage digital, mais je trouve qu'il y a danger de confondre avec la position 1 et ne plus avoir d'arrêt automatique, donc je préfère ne pas l’allumer.
En espérant que c'est clair
« Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu’elles concernent l’avenir » [Pierre Dac]
- Plongeur2b
- NPSFQQA
- Messages : 4096
- Enregistré le : 14 nov. 2006, 23:25
- Localisation : N 42° 36' 7.4751" - E 8° 55' 32.4683"
Re: Arrêt automatique compresseur sur pression de consigne
... comment dire ... ...
Merci pour le retour sur ce montage bien pratique.
C'est tentant, et va falloir que je me penche un peu sur mon petit Junior dès qu'il sera en électrique.
Faut avouer qu'ici je m'en sers peu, bénéficiant de facilités d'accès à des compresseurs fixes, donc je compte l'emmener au village pour y être plus autonome.
A bientôt
- chris38
- PVI guru
- Messages : 120
- Enregistré le : 17 janv. 2006, 23:46
- Recycleur : Evolution + Frame
- Localisation : 13
- Contact :
Re: Arrêt automatique compresseur sur pression de consigne
Bonjour
J'ai reçu le mien par contre quand je click sur set j'ai PASS qui s'affiche. J'en ai reçu 2 c'est la même chose. Du coup impossible de rentrer des valeurs ou alors je n'ai pas compris.
Vous avez la même chose ?
Impossible aussi de rentrer dans le menu fonction.
Merci
Christophe
J'ai reçu le mien par contre quand je click sur set j'ai PASS qui s'affiche. J'en ai reçu 2 c'est la même chose. Du coup impossible de rentrer des valeurs ou alors je n'ai pas compris.
Vous avez la même chose ?
Impossible aussi de rentrer dans le menu fonction.
Merci
Christophe
- marou
- Pied Nickelé
- Messages : 2534
- Enregistré le : 09 déc. 2005, 12:12
- Recycleur : PushPush conserve
- Localisation : Dans le TGV, Massilia, Meria
- Contact :
Re: Arrêt automatique compresseur sur pression de consigne
Hello,
Non je n'ai pas eu cela sur le mien.
Tu as bien la même référence ?
Il est possible de protéger par un password les commandes, mais normalement pas actif par défaut. Le pass par défaut est 1111
Non je n'ai pas eu cela sur le mien.
Tu as bien la même référence ?
Il est possible de protéger par un password les commandes, mais normalement pas actif par défaut. Le pass par défaut est 1111
« Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu’elles concernent l’avenir » [Pierre Dac]
- chris38
- PVI guru
- Messages : 120
- Enregistré le : 17 janv. 2006, 23:46
- Recycleur : Evolution + Frame
- Localisation : 13
- Contact :
Re: Arrêt automatique compresseur sur pression de consigne
C'est bien le même. Sais tu comment on fait pour rentrer le mot de passe ? Ce qui est indiqué sur la documentation avec un appui long ne me permet pas de le rentrer.
Merci
Christophe
Merci
Christophe
- lesaint9
- Wingmaster
- Messages : 404
- Enregistré le : 23 févr. 2016, 12:27
- Recycleur : revo III rms
- Localisation : Bruxelles
Re: Arrêt automatique compresseur sur pression de consigne
Salut, une âme charitable pourrais mettre un schéma pour un junior 2. merci
Lorsque l'on est tout au fond, on n'entend plus les cons...